发表于 2017-11-16 09:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计依据和标准

一、工程概况:

工程所在地:山东省枣庄市。
工程地理位置:东经117.32 °、北纬34.82°。
用水情况:设计太阳能热水工程量共240吨/天(温升60℃)。(两期工程)
其他情况:
枣庄市金恒通农业新能源科技有限公司, 公司经营农产品收购、储藏、销售;淀粉制品生产销售。利用太阳能供热(白天使用太阳能玻璃幕墙供热,晚上太阳能热水通过风机供热)。

二、设计指标:

1、集热系统管道材质采用:镀锌钢管(冷热水)
2、系统管道保温采用:5cm聚乙烯保温
3、保温水箱采用:SUS304不锈钢内胆水箱
4、三高集热站支架材质:采用热镀锌角钢支架
5、系统安装YGBS-58-18-50型集热器800组,总集热面积为5784㎡,在集热器倾斜面接受的年日均辐照量大于15770KJ/㎡、太阳能保证率55%的条件下,每天满足将240吨水从基础水温15℃升高到75℃(温升60℃),太阳辐照不好时及冬季利用空气能热泵加热。

三、气象资料:

1、基础水温
采用自来水,自来水为地表水,其温度变化与气温变化基本一致,因此非采暖季冷水计算温度按照平均气温取值,采暖期温度参照GB50015-2009(P96)表5.4.1的冷水计算温度进行取值。

基础水温

基础水温


2、气象参数
因枣庄没有气象观测站,借用地理位置相近的济南观测站的数据。根据国家建筑标准设计图集-太阳能集中热水系统选用与安装(图集号:06SS128)的设计用气象参数,济南的多年气象参数如下:

气象参数

气象参数


根据上表统计数据,当地纬度倾斜面的年日均总辐照量为15.77MJ/㎡。

四、设计依据

1、GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》2、GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》
3、GB/T17581-2007《真空管太阳集热器》
4、GB50017-2003 《钢结构设计规范》
5、GB5009-2001《建筑结构载荷规范》
6、GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》
7、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》
8、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
9、GB50303-2002《建筑电气安装工程施工质量验收规范》
10、GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》
11、GB/T17049 -2005《全玻璃真空太阳集热管》
12、GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》
13、GB50345-2004《屋面工程技术规范》
14、GB/T20095-2006《太阳能热水系统性能评定规范》
15、GB/T4271-2007《太阳能集热器性能试验方法》

第二节运行原理说明

根据用户要求,结合贵方的实际用水情况,初步确定采用公司YGBS5818-50型三高集热站、智控系统(包括传感器),保温水箱等主要设备,来完成贵方需求的各项功能。

一、系统原理图

系统原理图

系统原理图


图为系统原理示意图,不表示实际连接方式。

二、运行原理说明

1、自动补水:
a、当水箱水位低于设定值,进行自动补水,达到设定值停止补水。
b、手动停止补水:点按“进水”键,“进水”闪烁显示;当水箱B水位小于“水箱设定水位”时,则DCF1启动进水,达到设定水位后,延时30秒关闭,进水期间若再按一次“进水”键则关闭。

2、集热温差循环: 当集热器温度T1与集热水箱中的水温T2温差≥5℃时,集热循环泵P1启动,将集热器中热水打进集热水箱中,当两者温差≤2℃时,循环泵P1停止;(初步设计4个集热系统,单独循环控制)

3、管道防冻循环:当水箱A水位≥1水位,当防冻传感器温度T4<5℃时,P1启动,当防冻传感器温度T4≥10℃时,P2关闭。

4、防炸管循环:当水箱A水位大于1水位时,若集热器温度T1>95℃时, 集热循环泵P1每循环60分钟,停61分钟。

5、辅助能源:当太阳能不足时,采用空气能热泵加热。

6、冷水管道和水箱之间的管道缠敷电伴热带,防止冬季管道冻堵。

7、电磁阀进水口前要安装过滤器,水平管道上的单向阀要用升降式,垂直管道上的单向阀要用旋启式。

第三节设计计算及说明

一集热系统集热面积计算:

集热系统集热面积计算

集热系统集热面积计算

式中:

式中

式中


系统项目明细: