摘要:本案例为 “天普分布式新能源站”在修德谷新能源中心改造项目的应用,涵盖生活用热水、冬季取暖、夏季制冷、光伏发电等清洁能源。在政府采取高压态势整治雾霾的大环境下,包括太阳能、空气源热泵、光伏电力在内的清洁能源将迎来前所未有的历史发展机遇。新能源综合服务商在修德谷新能源中心改造项目中,扮演的是规划设计、安装施工、运营维护等角色,充分体现了合理节能、智慧控制、多种能源互补的技术特点。

关键词:能源分布站集 清洁能源 天普太阳能 供暖 地暖 冷热能源



1、工程简介:

本工程类型是修德谷文化传播公司整体采暖制冷、热水、照明电力改造项目,建筑共分为湖景别墅:(供暖面积526㎡)、静心堂(491㎡)、1、2、3、4号别墅(339㎡)、5号别墅(175㎡)、四合院(4084㎡)、宾馆(1828㎡)、职工宿舍(540㎡)、原游泳池(791㎡)、果园(800㎡)、锅炉房及热场,总改造面积9571㎡。根据与甲方沟通,了解基本情况如下:

湖景别墅:情况为楼顶有太阳能集热器系统(约100㎡),有设备,储热水箱5吨,4台(制热量25kW/10P;额定输入功率7.8kW)空气源热泵采暖制冷系统。热水供应有热量中心(锅炉房)供应或储热水箱自供应。可切换。

静心堂:情况为2台(制热量39kW/15P;额定输入功率11.9kW)空气源热泵采暖制冷系统(可以和热力中心进行切换);热水供应有热量中心(锅炉房)支路管网供应。热泵声音可以接受,处于一般情况。

1、2、3、4号别墅:情况为2台(制热量35kW/10P;额定输入功率8.0kW)水源热泵采暖制冷系统(可以和热力中心进行切换);热水供应有热量中心(锅炉房)支路管网供应。

5号别墅:情况为地板毛细管网+风盘式空气源热泵采暖制冷系统(预留供暖接口可以和热力中心进行切换);热水供应由热量中心(锅炉房)支路管网供应。热泵声音可以接受,处于一般情况。

四合院、宾馆、职工宿舍、原游泳池、果园:情况为由热力中心提供供暖、制冷、热水。

锅炉房及热场:情况为由水源热泵机组(输入功率80 kW,制热量318kW)供应大系统采暖制冷;由90kW电加热器供应大系统生活热水。

项目改造原因

部分建筑在热水供应、采暖制冷系统及保温节能上存在一些能耗较大、供热不足、运行维护故障率高等问题,并且原有的设计在能源分配和能源共享上考虑不周,使用的舒适性及客户使用的满意度有待提高。改造为分布式能源中心后,能够很好的对能源进行调配,实现能源资源共享,并且使用能源中心后只有一个大系统,与之前的一个部分对应一个系统相比,能够更流畅、便利、清晰、及时地了解各个建筑的能源分配及使用情况,能更加快速的发现问题,并且在维修或以后的改造上也能更加方便。

2、改造方案:

热水改造建议方案:

湖景别墅:并入热水中心供热系统管网中,楼顶集热器拆除,设备间设备拆除。

静心堂:并入热力中心大系统,屋后西北侧地下有供热管网经过。需检修。

1、2、3、4号别墅:并入热力中心(锅炉房供热管网)大系统,屋后东侧地下有供热支路管网经过。需检修。

5号别墅:由热力中心集中供应;室内管网检查清洗。外管网需检修。

热水并入大的热水系统,分支管道采用De32,25mm后聚乙烯泡沫保温,热水供水水温50℃,散热量9.1W/m,(60℃水温时10.7 W/m),管道长度35m,24h耗热量约为9.1×35×24=7644W。相当于2㎡太阳能集热器面积所产生的热量。这样,减少了设备投资,只改动主管网,节省投资七八千元。热量损失费用折合8kW•h/天×0.8元=6.4元/天;建议热水直接并入大热水系统中。

四合院、宾馆、职工宿舍、原游泳池、果园:并入热力中心大系统。主管网需检修、保温处理。

锅炉房及热场: 新增太阳能集热器2处;锅炉房(游泳池馆)上方南坡面安装平板集热器200㎡,日产热力量约15吨。另,在锅炉房南侧果园靠北面位置,南北20m×东西15m左右空间(以下简称为“热场”),新增太阳能集热器面积150~200㎡(架空安装),日产热水10~15吨。在热场北侧新增大型储热保温水箱20吨,由此处供热生活热水大系统(热水中心)。

保留锅炉房原有90kW电加热器装置,分为2路独立控制,作为供热水箱辅助加热的备用装置。

原有热水供热主管网进行改造,并新增热水回水温控电磁阀,减少热量损失。

采暖制冷系统建议方案:

湖景别墅:拆除原有4台热泵机组,转移到热场使用;由热力中心集中供应;室内管网检查清洗。

静心堂:拆除原有2台热泵机组,转移到热场使用,由热力中心集中供应;室内管网检查清洗。

1、2、3、4号别墅:保留原有2台水源热泵机组,采暖制冷,检查设备,修复管网及末端,为独立供暖制冷系统;(预留与锅炉房热力中心的供热管网接口)

5号别墅:保留使用。

四合院、宾馆、职工宿舍、原游泳池、果园:新增大型供热场1套,采暖制冷并入大的供热系统管网。

锅炉房及热场:锅炉房原有2个10吨水箱,改为储热(蓄冷)供热水箱,接入供暖大系统管网。热场集中安装计划拆除的10台空气源热泵机组,并预留增容热泵机组的空间(预留)。

10P

12P

15P

118P(合计)

4台

4台

2

10台(合计)

制热量25kW/7.8kW

制热量30kW/9.8kW

制热量38kW/11.2kW

296kW/96kW




其余改造建议方案:

湖景别墅:增加北部玻璃结构阳光房的隔热保温窗帘,减少热损失;对玻璃木头、玻璃金属接缝处进行密封处理(缝隙太多、漏风严重);增加玻璃门的金属密封条,减小北部入户门缝热量损失。

静心堂:

(1)光伏发电系统进行整改(现有功率2.6 kW,20组电池板),蓄电池取消,新增逆变器、控制器,自动与电网进行切换,电量供应网络机房使用。

(2)节能改造建议:增加阳光房的隔热保温窗帘,减少热损失;对玻璃木头、玻璃金属接缝处进行密封处理(缝隙太多、漏风严重);增加玻璃门的金属密封条,减小入户门缝热量损失。

1、2、3、4号别墅:保留原有2台水源热泵机组,采暖制冷,检查设备,修复管网及末端,为独立供暖制冷系统;(预留与锅炉房热力中心的供热管网接口)

5号别墅:保留使用。

四合院、宾馆、职工宿舍、原游泳池、果园:

(1)部分室内循环管道需局部增压循环;部分室内需增加采暖制冷末端。

(2)节能改造措施建议:增加阳光房的隔热保温窗帘,减少热损失;增加入户门口(东侧大门,西侧2小门)的避风港,减少室内热力散失过多,造成室内温度较低。

锅炉房及热场:

(1)锅炉房原有水源热泵机组(输入80kW,COP=4,制热量320kW)制热量下降,效率偏低,出水温度最高40℃左右,需要进行检测维修。

(2)热场理论总制热量614kW,建筑面积8000㎡,采暖热负荷70~80W/㎡。基本满足热量供应。现有采暖主管网DN80(小时流量28~30吨),改为DN125主管道供热,小时流量可达到60~80吨。

室内末端:整理、检修、更换部分室内末端设备。局部室内末端管路循环不畅,清洗室内支路管网,增加循环泵。

3、依据规范和图纸:

1)、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012);

2)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版);

3)、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005);

4)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002);

5)、《通风与空调工程施工规范》(GB 50738-2011);

6)、建筑专业施工图及业主对本工程的有关意见及要求;

7)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003);

4、室外气象参数及计算:

北京市房山区属于暖温带半湿润季风气候。1月平均气温为-5.5℃;7月平均气温为21.6℃;年平均气温11.5℃。年降水量为650㎜左右。温度设计表见下表。

温度设计表


室外计算干球温度(℃)

冬季设计供暖温度

-15.0

夏季制冷设计温度

32.6

夏季空调室外计算湿球温度(℃)

23.8

夏季空调室外计算日平均温度(℃)

29.1

室外相对湿度

冬季空调

37%

夏季通风

58%



民用建筑供暖单位面积热指标(W/㎡)冷热负荷估算值

建筑名称
单位面积热指标(W/㎡)
建筑名称
单位面积热指标(W/㎡):
住宅
45~70
商店
65~85
图书馆
45~75
单层住宅
80~105
旅馆
60~70
影剧院
95~115
医院、幼儿园
65~80
大礼堂、体育馆
115~165
食堂、餐厅
115~140
办公室、学校
60~80


热负荷计算:

热场采暖制冷面积合计约9000㎡;采暖热负荷按60~70W/㎡计算,560~650kW总热力。

水源热泵机组80kW,能效3.8计算,制热量318kW;新增空气源热泵机组制热量96kW×2.5=240kW;合计总制热量约560kW,满足供暖制冷需求。(建议再增加热泵15P机组2台。制热量38kW/11.2kW,输入功率增加25kW,制热量增加70kW,热场总的制热量达到630kW)

电力负荷计算:

电力负荷缩减:湖景别墅(7.8×4)+1.3=32.5kW;静心堂2×12+1.5kW=25.5kW;供热水增压泵10kW;合计:68kW。(电加热器90kW备用)

电力负荷新增:集热器循环泵3kW;换热循环泵2kW;空气源热泵机组96kW;热泵换热水泵3kW;其他用电辅助设备6kW;合计约110kW。

合计新增电力负荷:50kW。

5、锅炉房及热场系统:

锅炉房及热场系统的计量与监测

热水系统:新增热水日用水计量表,热水系统总耗电量计量表。热水循环管网热损失计量表,通过监控平台进行统计分析。

采暖制冷系统:新增采暖制冷供回水温度,供热量计量表,耗电量计量表,各监测点温度和主机系统联网,热泵机组按联网控制进行设计。


6、水系统

水质处理:

热水补水系统:采用归丽晶阻垢器,太阳能循环管道增加强磁处理器以解决水质对设备、管道及系统造成的损坏。

采暖补水系统采用:原有真空管车间净化水处理装置,进行设备检修及维护。

热力管网:

供热水室外管网进行检修、保温和更换。

采暖制冷室外管网进行检修、保温及更换(现有管道DN80,不能满足6500㎡供暖,需求DN125)。部分室内管网新增和改造,部分管路需优化。

采暖制冷热水室外管网进行接口的预留(湖景别墅,1-6号别墅等)


运行费用估算:

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


空气源热泵中心站

空气源热泵中心站

空气源热泵中心站

地源热泵中心站

地源热泵中心站



太阳能热水中心站

 太阳能热水中心站












回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-4 16:07:39 | 显示全部楼层
对此很感兴趣,请求大神解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-9-20 15:48:05 | 显示全部楼层
学习了,很好很详细的案例分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 新能源应用     

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.2( 京ICP备15014911号 )

快速回复 返回顶部 返回列表